12V400Wのインバーターでポタ電に300Wで入力する為に

[复制链接]
12V400Wのインバーターでポタ電に300Wで入力する為にバッ直でシガーソケットとシガープラグで抜き差し出来るように配線をしました。プラグもソケットも30A対応です。
通電させた所、プラグ内の15Aヒューズが飛びました。15Aだと180Wまでしか流せないので、線を直に繋ぐしかないのでしょうか?プラグ内のヒューズを大きくするのは溶けそうで
pop1113731907 公開 5 日前 | 显示全部楼层
プラグは15A対応だったのでしょう。
プラグが30A対応なら中のヒューズも30Aのものが入ってるはずです。
もし、プラグが30A対応で内臓ヒューズのみ15Aなら、内臓ヒューズを30A対応のものに変えましょう。
nyo11885441 公開 5 日前 | 显示全部楼层
>線を直に繋ぐしかないのでしょうか?
ヒューズ付けないでソケット内の線を直付けするのはどうでしょう?
私の車はそれやったら車の中から煙が出て社内の配線が焼き切れました。
今はバッ直で線を引っ張っています。
ソケットが30A対応ならギリギリ大丈夫だけど保証は出来ません。