ホイストクレーンの配線です3φ200V6.55kwでブレーカサイズ60A

[复制链接]
tab101399273 公開 2025-6-21 06:25:00 | 显示全部楼层 |読書モード
ホイストクレーンの配線です
3φ200V6.55kwでブレーカサイズ60A
ケーブル長さ12mぐらいです。
CVT14sqで大丈夫でしょうか?
126301131 公開 2025-6-21 08:49:00 | 显示全部楼层
少し大きい7.5kw200v級が定格電流25A位なので、14sqCVT許容86Aで始動電流考えても大丈夫です。
4芯だろうが、長さ12Mだろうが問題無く使えるでしょう。
pik104812048 公開 2025-6-21 07:47:00 | 显示全部楼层
14spで86Aまでになってますね
1252705343 公開 2025-6-21 07:47:41 | 显示全部楼层
3相200V、6.55kWのホイストクレーン配線について、CVT14sq(14mm²)のケーブルで問題ないか確認します。
電気設備技術基準に基づくと、以下の点から判断できます:
・定格電流:6.55kW÷(√3×200V)≒18.9A
・ブレーカサイズ:60A
・ケーブル長:約12m
CVT14sqの許容電流は一般的に約60A程度であり、ブレーカサイズの60Aに対応可能です。また、12mという比較的短い距離では電圧降下も問題にならない範囲と考えられます。
したがって、CVT14sqのケーブルで技術的には問題ないと考えられます。ただし、設置環境(高温部の近くなど)や敷設条件によって補正が必要な場合がありますので、現場状況に応じた最終判断をお願いします。
1150630234 公開 2025-6-21 07:48:22 | 显示全部楼层
ホイストクレーンの配線において、3相200V、6.55kWのモーターに対してブレーカサイズが60Aで、ケーブル長さが約12mの場合、CVT14sqのケーブルが適切かどうかは重要な判断です。一般的に、電流容量や電圧降下を考慮する必要があります。CVT14sqは多くのケースで適切ですが、具体的な条件や安全基準に基づいて判断するため、電気技術者や専門家に相談することをお勧めします。